Du sollst für einen Kunden ein Angebot für die Installation einer neuen LED-Beleuchtung in einem kleinen Büro erstellen. Als angehender Meister ist es wichtig, dass du alle Kosten korrekt kalkulierst, um einen fairen und gewinnbringenden Angebotspreis zu ermitteln. Folgende Daten stehen dir für die Kalkulation zur Verfügung: Materialkosten (Einzelkosten): * 8 LED-Panele zu je 60 Euro pro Stück * Kabel, Schalter, Installationsmaterial pauschal 120 Euro Lohnkosten (Fertigungseinzelkosten): * Der Meister arbeitet 4 Stunden zu einem Lohnkostensatz von 55 Euro pro Stunde * Ein Geselle arbeitet 6 Stunden zu einem Lohnkostensatz von 40 Euro pro Stunde Gemeinkostenzuschläge: * Materialgemeinkostenzuschlag 10 Prozent auf die Materialeinzelkosten * Fertigungsgemeinkostenzuschlag 30 Prozent auf die Fertigungseinzelkosten (Lohnkosten) Gewinn und Umsatzsteuer: * Gewinnzuschlag 15 Prozent auf die Selbstkosten * Mehrwertsteuer 19 Prozent auf den Netto-Angebotspreis Berechne Schritt für Schritt den Netto- und den Brutto-Angebotspreis für dieses Projekt. Achte darauf, alle relevanten Kosten und Zuschläge zu berücksichtigen. Wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe. Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: Exclusive content for logged in users.
Forum EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
www.elektromeisterforum.de/emv-blitzschutz-erdung-und-potentialausgleich-f91/planungsfragen-blitzschutzanlage ↗Forum phpBB in tedesco.
- Discussioni al giorno
- 4
- Discussioni raccolte
- 108
- Messaggi al giorno
- 10
- Sezioni
- 0
- Fonti seguite
- 3
- Motore
- phpBB
Ultime discussioni
Raccolte ogni 4 ore dal feed pubblico del forum. Riproduciamo solo il titolo, il link e l'inizio del messaggio; ogni link rimanda alla fonte.
Du sollst als angehender Meister in einem mittelständischen Elektrotechnik-Meisterbetrieb eine wichtige betriebswirtschaftliche Entscheidung vorbereiten. Euer Betrieb hat einen Großauftrag für die Installation von 20 identischen PV-Anlagen mit Batteriespeichern in einem neuen Wohngebiet erhalten. Für jede Anlage wird eine spezielle Hauptverteilung (HV) benötigt, die an die Anforderungen der PV-Wechselrichter und Batteriespeicher angepasst ist. Dein Chef überlegt, ob die Anfertigung dieser 20 Hauptverteilungen im eigenen Betrieb erfolgen soll (Eigenfertigung) oder ob sie komplett vorkonfektioniert von einem spezialisierten Lieferanten bezogen werden sollen (Fremdbezug). Deine Aufgabe ist es, eine fundierte Kostenanalyse durchzuführen und eine Empfehlung auszusprechen. Folgende Daten stehen Dir zur Verfügung: Option 1: Eigenfertigung im eigenen Betrieb (pro Hauptverteilung) * Materialeinzelkosten (MEK) für Komponenten (Gehäuse, Sicherungen, Schütze, Kabel, Klemmen etc.): 850,00 EUR * Arbeitszeit für Montage und Verdrahtung pro HV: 6 Stunden * Der benötigte Personalaufwand für die 6 Stunden teilt sich auf in: * 1 Stunde Meisterzeit * 5 Stunden Gesellenzeit * Kalkulatorischer Stundenlohn (inklusive Sozialleistungen und lohnbezogener Gemeinkostenanteile) für: * Meister: 45,00 EUR pro Stunde * Geselle: 35,00 EUR pro Stunde * Zuschlagssätze für die Kostenkalkulation: * Materialgemeinkostenzuschlagssatz (MGKZS): 8 Prozent auf die Materialeinzelkosten * Fertigungsgemeinkostenzuschlags
Herausforderungen der Schutztechnik durch netzbildende Umrichter 25.09.2026 Der tiefgreifende Umbau unseres Energiesystems hin zu einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien erfordert einen neuen Blick auf die bewährte Schutztechnik. Während bisher synchrone Generatoren die Netzstabilität und das Fehlerverhalten prägten, übernehmen zunehmend netzbildende Umrichter diese Aufgaben. Diese technologische Transformation wirft kritische Fragen zur Zuverlässigkeit aktueller Schutzkonzepte auf, da die dynamische Regelung der Umrichter signifikant von konventionellen Quellen abweicht. Ein neuer VDE FNN Impuls analysiert nun detailliert, wie sich dieses veränderte Fehlerstromverhalten auf die heute installierten Schutzsysteme auswirkt. Netzbildende Umrichter (GFM) erzeugen aufgrund ihrer integrierten Strombegrenzung deutlich geringere Kurzschlussströme als klassische Synchrongeneratoren. Untersuchungen an sechs Distanzschutzgeräten zeigten, dass die Fehlererkennung grundsätzlich zwar zuverlässig funktioniert, die Auslösezeiten jedoch stark variieren können. Während die Anregezeiten bei moderaten 17 bis 40 ms lagen, streuten die Auslösezeiten in der ersten Distanzschutzzone erheblich zwischen 35 und 189 ms. Dynamische Regelungsvorgänge in GFM-Anlagen können die Berechnung von Fehlerimpedanzen verfälschen, was die Schutzentscheidungen der Geräte beeinflussen kann. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit für weiterführende EMT-Simulationen und eine systematische Robustheitsbewertu
Du hast den Auftrag erhalten, die Stromqualität in einer Produktionshalle zu bewerten, in der eine Vielzahl von modernen Fertigungsmaschinen mit Frequenzumrichtern und LED-Beleuchtung betrieben wird. Es besteht der Verdacht, dass nicht-lineare Verbraucher Oberschwingungen in das Stromnetz einspeisen, was zu Problemen wie Überhitzung von Leitern, Fehlfunktionen von Schutzgeräten oder ungenauen Messungen führen könnte. Du hast eine Strommessung an der Hauptverteilung durchgeführt und folgende Effektivwerte der wichtigsten Stromanteile ermittelt: Effektivwert des Grundwellenstroms (I1) bei 50 Hz: 150 A Effektivwert des 3. Oberschwingungsstroms (I3): 30 A Effektivwert des 5. Oberschwingungsstroms (I5): 20 A Effektivwert des 7. Oberschwingungsstroms (I7): 10 A Effektivwert des 9. Oberschwingungsstroms (I9): 5 A Alle weiteren Oberschwingungsanteile sind als vernachlässigbar klein anzusehen. Berechne auf Basis dieser Messwerte: 1. Den gesamten Effektivwert des Stroms (I_ges), der durch die Hauptverteilung fließt. 2. Den Klirrfaktor (Total Harmonic Distortion, THD) des Stroms in Prozent. Diese Berechnungen sind entscheidend, um mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Stromqualität zu planen, wie zum Beispiel den Einsatz von Oberschwingungsfiltern oder die Dimensionierung von Neutralleitern. Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe. Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: Exclusive content for logged in users.
Du hast den Auftrag erhalten, die Stromqualität in einer Produktionshalle zu bewerten, in der eine Vielzahl von modernen Fertigungsmaschinen mit Frequenzumrichtern und LED-Beleuchtung betrieben wird. Es besteht der Verdacht, dass nicht-lineare Verbraucher Oberschwingungen in das Stromnetz einspeisen, was zu Problemen wie Überhitzung von Leitern, Fehlfunktionen von Schutzgeräten oder ungenauen Messungen führen könnte. Du hast eine Strommessung an der Hauptverteilung durchgeführt und folgende Effektivwerte der wichtigsten Stromanteile ermittelt: Effektivwert des Grundwellenstroms (I1) bei 50 Hz: 150 A Effektivwert des 3. Oberschwingungsstroms (I3): 30 A Effektivwert des 5. Oberschwingungsstroms (I5): 20 A Effektivwert des 7. Oberschwingungsstroms (I7): 10 A Effektivwert des 9. Oberschwingungsstroms (I9): 5 A Alle weiteren Oberschwingungsanteile sind als vernachlässigbar klein anzusehen. Berechne auf Basis dieser Messwerte: 1. Den gesamten Effektivwert des Stroms (I_ges), der durch die Hauptverteilung fließt. 2. Den Klirrfaktor (Total Harmonic Distortion, THD) des Stroms in Prozent. Diese Berechnungen sind entscheidend, um mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Stromqualität zu planen, wie zum Beispiel den Einsatz von Oberschwingungsfiltern oder die Dimensionierung von Neutralleitern. Viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe. Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: Exclusive content for logged in users.
Du hast den Auftrag erhalten, eine neue Drehmaschine in einer Werkstatt anzuschließen. Die Maschine ist ein Drehstromverbraucher mit folgenden technischen Daten: * Nennleistung (P_N): 11 kW * Nennspannung (U_N): 400 V * Nennleistungsfaktor (cos(phi)): 0.85 Die Zuleitung soll als Kupferkabel des Typs NYM-J ausgeführt werden. Die maximale zulässige Spannungsabfall in dieser Installation beträgt 3 % der Nennspannung. Als Leitungsquerschnitt wurde 4G6 mm² gewählt. Die Umgebungstemperatur kann für die Berechnung des spezifischen Widerstandes mit 20 Grad Celsius angenommen werden. Der spezifische Widerstand von Kupfer bei 20 Grad Celsius (rho) beträgt 0.0178 Ohm mm²/m. Induktive Blindwiderstände der Leitung sollen bei dieser Berechnung vernachlässigt werden. Berechne die maximal zulässige Länge der Zuleitung, damit der Spannungsabfall von 3 % der Nennspannung nicht überschritten wird. Viel Erfolg und Spaß beim Lösen der Aufgabe! Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: Exclusive content for logged in users.
Du hast den Auftrag erhalten, eine neue Drehmaschine in einer Werkstatt anzuschließen. Die Maschine ist ein Drehstromverbraucher mit folgenden technischen Daten: * Nennleistung (P_N): 11 kW * Nennspannung (U_N): 400 V * Nennleistungsfaktor (cos(phi)): 0.85 Die Zuleitung soll als Kupferkabel des Typs NYM-J ausgeführt werden. Die maximale zulässige Spannungsabfall in dieser Installation beträgt 3 % der Nennspannung. Als Leitungsquerschnitt wurde 4G6 mm² gewählt. Die Umgebungstemperatur kann für die Berechnung des spezifischen Widerstandes mit 20 Grad Celsius angenommen werden. Der spezifische Widerstand von Kupfer bei 20 Grad Celsius (rho) beträgt 0.0178 Ohm mm²/m. Induktive Blindwiderstände der Leitung sollen bei dieser Berechnung vernachlässigt werden. Berechne die maximal zulässige Länge der Zuleitung, damit der Spannungsabfall von 3 % der Nennspannung nicht überschritten wird. Viel Erfolg und Spaß beim Lösen der Aufgabe! Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: Exclusive content for logged in users.
Du hast den Auftrag erhalten, eine neue Werkstatt in einem Bestandsgebäude zu errichten. Für eine Drehbank soll ein neuer Stromkreis installiert werden. Die vorhandene Unterverteilung befindet sich 25 Meter entfernt. Der neue Stromkreis wird mit einem dreiadrigen Kupferkabel vom Typ NYM-J 3x2.5mm² versorgt. Als Leitungsschutzschalter ist ein Automat mit der C-Charakteristik und einem Nennstrom von 16 Ampere (C16A) vorgesehen. Der Betreiber möchte sicherstellen, dass im Falle eines Kurzschlusses die Abschaltung innerhalb der geforderten Zeit von 0.4 Sekunden erfolgt, um den Personenschutz zu gewährleisten. Der angenommene prospektive Kurzschlussstrom am Installationsort der Drehbank (also am Ende der Leitung) wurde durch Messung mit einem geeigneten Gerät zu 650 Ampere ermittelt. Deine Aufgabe ist es nun, anhand der gegebenen Daten und der bekannten Kennlinie eines handelsüblichen C16A-Leitungsschutzschalters zu überprüfen, ob die geforderte Abschaltzeit von 0.4 Sekunden bei dem prospektiven Kurzschlussstrom von 650 Ampere eingehalten wird. Gehe davon aus, dass die C-Charakteristik des Leitungsschutzschalters einen unverzögerten Auslösebereich beim 5- bis 10-fachen des Nennstroms hat und bei Strömen oberhalb des 10-fachen Nennstroms die Abschaltzeit typischerweise unter 0.1 Sekunden liegt. Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe. Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: Exclusive content for logged in users.
Du hast den Auftrag erhalten, eine neue Werkstatt in einem Bestandsgebäude zu errichten. Für eine Drehbank soll ein neuer Stromkreis installiert werden. Die vorhandene Unterverteilung befindet sich 25 Meter entfernt. Der neue Stromkreis wird mit einem dreiadrigen Kupferkabel vom Typ NYM-J 3x2.5mm² versorgt. Als Leitungsschutzschalter ist ein Automat mit der C-Charakteristik und einem Nennstrom von 16 Ampere (C16A) vorgesehen. Der Betreiber möchte sicherstellen, dass im Falle eines Kurzschlusses die Abschaltung innerhalb der geforderten Zeit von 0.4 Sekunden erfolgt, um den Personenschutz zu gewährleisten. Der angenommene prospektive Kurzschlussstrom am Installationsort der Drehbank (also am Ende der Leitung) wurde durch Messung mit einem geeigneten Gerät zu 650 Ampere ermittelt. Deine Aufgabe ist es nun, anhand der gegebenen Daten und der bekannten Kennlinie eines handelsüblichen C16A-Leitungsschutzschalters zu überprüfen, ob die geforderte Abschaltzeit von 0.4 Sekunden bei dem prospektiven Kurzschlussstrom von 650 Ampere eingehalten wird. Gehe davon aus, dass die C-Charakteristik des Leitungsschutzschalters einen unverzögerten Auslösebereich beim 5- bis 10-fachen des Nennstroms hat und bei Strömen oberhalb des 10-fachen Nennstroms die Abschaltzeit typischerweise unter 0.1 Sekunden liegt. Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe. Lösung mit Rechenweg und LaTeX-Formeln: Exclusive content for logged in users.
Du bist als Ausbilder in einem Elektrotechnik-Betrieb tätig und für die praktische Ausbildung deiner Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik zuständig. Dein Auszubildender, Max Mustermann, befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr. Laut Ausbildungsrahmenplan soll er demnächst die Installation und Inbetriebnahme einer kleinen Unterverteilung (z. B. für eine Garage oder einen kleinen Werkstattbereich) selbstständig planen, durchführen, prüfen und dokumentieren. Diese Ausbildungseinheit ist komplex und erfordert sowohl manuelles Geschick als auch Fachwissen und strukturiertes Vorgehen. Die Installation umfasst folgende Schritte: 1. **Vorbereitung:** Materialbeschaffung, Werkzeugauswahl, Arbeitsplatzorganisation, Schaltplanstudium. 2. **Montage:** Bestücken des Verteilergehäuses mit Hutschienen, Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter, Reihenklemmen. 3. **Verdrahtung:** Anschluss der Komponenten gemäß Schaltplan, Einhaltung von Verdrahtungsregeln und Normen. 4. **Prüfung:** Durchführung einer Erstprüfung nach VDE 0100-600 (Sichtprüfung, Durchgängigkeit, Isolationswiderstand, RCD-Prüfung). 5. **Dokumentation:** Erstellung eines Prüfprotokolls und eines einfachen Anlagenüberblickplans. Du planst, für diese gesamte Einheit einen ganzen Arbeitstag (8 Stunden, inklusive Pausen) zur Verfügung zu stellen. Die reine Arbeitszeit soll 6,5 Stunden betragen. **Aufgabenstellung:** 1. **Handlungsfeldzuordnung:** Ordne die oben beschriebene Situation und die nachfolgenden Aufgaben einem der
Hier meine Lösung: Exclusive content for logged in users.
Meister / Techniker (m/w/d) Prozessleittechnik Strom Standort: Freiburg im Breisgau Abteilung: Zentrale Leitstelle Das erwartet dich Du wirkst bei der Implementierung und Weiterentwicklung netznaher Systeme mit und arbeitest eng mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern zusammen Du betreust die Hard- und Software unseres Prozessleitsystems und Netzwerkmanagementsystems sowie den Betrieb der Windows-Plattform Du unterstützt bei der Umsetzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung der IT-Sicherheit im Rahmen der KRITIS-Vorgaben Du übernimmst eigenverantwortlich die Projektierung unserer Prozessleitsysteme, steuerst bei Bedarf Dienstleister und begleitest Baumaßnahmen im Stromnetz inkl. netztopologischer Einbindung der Anlagen Nach deiner Einarbeitung nimmst du am Bereitschaftsdienst teil und trägst aktiv zur Versorgungssicherheit in unserem Netzgebiet bei Das bringst Du mit Du bist Meister oder Techniker (m/w/d) mit Erfahrung in der Elektrotechnik, im Anlagenbau oder in der Energiewirtschaft und bringst idealerweise Kenntnisse im Bereich Stromversorgung mit Du arbeitest selbstständig und hast große Freude daran, dein Wissen im Bereich Prozessleittechnik kontinuierlich auszubauen Du überzeugst durch Flexibilität, Eigeninitiative und ein hohes Qualitätsbewusstsein und arbeitest gerne im Team Du gehst pragmatisch vor und triffst auch in anspruchsvollen Situationen fundierte und zielorientierte Entscheidungen Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schr
108 discussioni raccolte dal 17 settembre 2026. Segui questo forum con una parola chiave →